防爆路灯
现在在做一个罐区,路灯采用的是防爆路灯,样子很难看,业主有个想法想换成普通路灯。路灯全部位于防火墙外侧,按理说采用非防爆的路灯也并非不可,规范是如何规定的?可以改为非防爆路灯吗?
RE:防爆路灯
应该不可以,距离防爆区域太近了RE:防爆路灯
防爆路灯有样子还可以的。。罐区这就不能说看着远就不用防爆的。。
必须的。。
RE:防爆路灯
距离有了,高度有了,非防防爆的可以,我们罐区灯塔就用非防爆灯具RE:防爆路灯
还是看看安全划分的区域吧RE:防爆路灯
罐区里边的那是必须用防爆灯具,罐区防火墙外估计用非防爆的也可以。指定厂家的防爆路灯,个头又大,又丑,无奈啊
今天找高人咨询了一下,说是:如果处于防火墙外侧,周围无阀组或其他可泄露源,可以采用非防爆路灯。
RE:防爆路灯
这要看是否在防暴区范围内,如果在就应该根据防暴区的级别选择相应等级的电器RE:防爆路灯
最简单莫过于严格按照安装图纸施工,省时省力,而且还符合相关规范。RE:防爆路灯
看一下防爆区域图,防爆区域必须使用防爆灯RE:防爆路灯
图纸是一回事,现实又是一回事。业主的要求在规范之内还是得适当的考虑的,当然必须得符合规定。实在不行的话,只能用防爆的路灯了,没办法,都是成品油罐区,防爆要求很高。