艾丝凡 发表于 2012-6-22 15:25:47

防爆路灯

现在在做一个罐区,路灯采用的是防爆路灯,样子很难看,业主有个想法想换成普通路灯。
路灯全部位于防火墙外侧,按理说采用非防爆的路灯也并非不可,规范是如何规定的?可以改为非防爆路灯吗?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:04:52

RE:防爆路灯

应该不可以,距离防爆区域太近了

伊势丹 发表于 2012-6-22 16:43:57

RE:防爆路灯

防爆路灯有样子还可以的。。
罐区这就不能说看着远就不用防爆的。。
必须的。。

pisen 发表于 2012-6-22 17:23:02

RE:防爆路灯

距离有了,高度有了,非防防爆的可以,我们罐区灯塔就用非防爆灯具

内芯里 发表于 2012-6-22 18:02:07

RE:防爆路灯

还是看看安全划分的区域吧

敌法师 发表于 2012-6-22 18:41:12

RE:防爆路灯

罐区里边的那是必须用防爆灯具,罐区防火墙外估计用非防爆的也可以。
指定厂家的防爆路灯,个头又大,又丑,无奈啊
今天找高人咨询了一下,说是:如果处于防火墙外侧,周围无阀组或其他可泄露源,可以采用非防爆路灯。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 19:20:17

RE:防爆路灯

这要看是否在防暴区范围内,如果在就应该根据防暴区的级别选择相应等级的电器

工控人 发表于 2012-6-22 19:59:22

RE:防爆路灯

最简单莫过于严格按照安装图纸施工,省时省力,而且还符合相关规范。

liion 发表于 2012-6-22 20:38:27

RE:防爆路灯

看一下防爆区域图,防爆区域必须使用防爆灯

走到异地 发表于 2012-6-22 21:17:32

RE:防爆路灯

图纸是一回事,现实又是一回事。业主的要求在规范之内还是得适当的考虑的,当然必须得符合规定。
实在不行的话,只能用防爆的路灯了,没办法,都是成品油罐区,防爆要求很高。