明天的明天 发表于 2012-6-22 09:34:01

低压配电柜的刀闸如何确定

各位海友,GGD的低压配电柜上的刀闸的型号(例如:电流等)该如何确定?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 10:52:11

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

按配出回路负荷计算电流选择,可放大一到二级。

这个夏天 发表于 2012-6-22 12:10:21

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

根据低压柜的型号选择相当的刀闸,如GGD选择旋转刀开关.
电流按额定电流加一定的系数.按较大的规格选.

write 发表于 2012-6-22 13:28:31

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

考虑长延时脱扣大于回路计算电流,断路器电流大于长延时脱扣值,分断能力大于回路短路电流。

pisen 发表于 2012-6-22 14:46:41

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

断路器的电流大于计算电流,开断能力大于回路预期短路电流。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:04:51

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

开关开断能力大于回路预期短路电流

内芯里 发表于 2012-6-22 17:23:01

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

谢谢你的回答,但我还是有点不明白,你说要再加上一定的系数,这个一定的系数怎么来?有什么计算公式吗?烦请赐教。[b] 3# kar98k </strong>

收费员 发表于 2012-6-22 18:41:11

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

同意2楼的说法!说的简洁

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:59:21

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

刀闸的功能是起隔离电路作用,用于检修等。他不具备断路器功能,既不能打开过载电流也不能断开短路电流。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:17:31

RE:低压配电柜的刀闸如何确定

版主:能不能帮我解答这个问题啊,急!谢谢
页: [1] 2