pk1234 发表于 2012-6-20 14:33:38

关于电机防护等级

请教各位化工企业中室内设备电机的防护等级IP23能满足要求吗?

奥菲斯1 发表于 2012-6-20 18:28:08

RE:关于电机防护等级

主要是根据工作环境的不同来选择的,比如粉尘、蒸汽、露天等情况。这些都要考虑。
我们厂里大多数都是IP55的

俺弄吃 发表于 2012-6-20 22:22:38

RE:关于电机防护等级

LZ的说的电机的防护等级IP23,我还没有接触过呢,我所知道的电机一般防护等级最低的为IP54,请见IP防护等级说明
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;

接触保护和外来物保护等级(第一个数字)防水保护等级( 第二个数字)

忧伤世界 发表于 2012-6-21 02:17:08

RE:关于电机防护等级

补充一下
电机防护等级用IPXX表示,IPXX后第一个数字表示防尘,数字为0、1、2、3、4、5,数字越大,防尘等级越高。第二个数字表示防水,数字为0、1、2、3、4、5、6、7、8,数字越大,防水等级越高 。

伊势丹 发表于 2012-6-21 06:11:38

RE:关于电机防护等级

化工行业的电机要看防爆等级,防护等级是防尘、防水的。

走到异地 发表于 2012-6-21 10:06:08

RE:关于电机防护等级

电机防护等级用IPXX表示,IPXX后第一个数字表示防尘,数字为0、1、2、3、4、5,数字越大,防尘等级越高。第二个数字表示防水,数字为0、1、2、3、4、5、6、7、8,数字越大,防水等级越高

内芯里 发表于 2012-6-21 14:00:38

RE:关于电机防护等级

如果在室内,没有粉尘的话可以用IP23的电机。

生死谍恋 发表于 2012-6-21 17:55:08

RE:关于电机防护等级

这种电机防护等级太低了,最好换用防护等级高一些的

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 21:49:38

RE:关于电机防护等级

防护等级 什么是IP(防护等级)? IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度第一个标示数字 防护等级 定义 备注 0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP0- 1 防止大于50mm的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 IP1- 2 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2- 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP3- 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP4- 5 防尘 完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作 IP5- 6 尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 IP6- 表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度第二个标示数字 防护等级 定义 备注 0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP-0 1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响 IP-1 2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2 3 防止喷洒的水侵入 防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏 IP-3 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏 IP-4 5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏 IP-5 6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏 IP-6 7 防止浸水时的水侵入 灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏 IP-7 8 防止沉没时的水侵入 灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 IP-8

私聊啊 发表于 2012-6-22 01:44:08

RE:关于电机防护等级

IP23这么低的防护等级么?我还真的没见过。。。。。。。。。。
页: [1] 2