奥术符文 发表于 2012-6-22 19:19:13

关于防爆墙(隔爆墙)等

爆炸危险区一区、二区是否用防爆墙隔开?规范没有具体说明防爆墙。防火墙(防火实体墙)起不到防爆的作用。

hurry 发表于 2012-6-22 21:16:28

RE:关于防爆墙(隔爆墙)等

爆炸分区是根据爆炸危险物质释放源的状态及物质类别定义。实体墙能有效阻挡物质的蔓延,具体可参考 爆炸危险区域划分典型图。GB 50058-92 爆炸危险区划分
一般,如果在爆炸危险区内,要安装一些难于做成防爆的设备或防爆设备代价太呆,可设置正压房间,置于其中 GB 3836.17-2007 爆炸性气体环境用电气设备 第17部份 正压房间或建筑物的结构和使用。

收费员 发表于 2012-6-22 23:13:43

RE:关于防爆墙(隔爆墙)等

GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,顾名思义,是针对“电力装置”而言,
第1.0.2 条 本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计。
规范应该是针对电力装置的防爆设计,那么“防爆墙”等是否应视为与“电力装置”无关呢?因为我们对于规范应该只考虑电力装置的防爆问题,而对于其他安全问题,不应取自本规范,请高手指点应参考什么规范或者国家令文。