哼哼哼 发表于 2012-6-22 01:43:56

交流电动机接成Y还是D?

请教 交流电动机接成Y还是D?依据什么接?

敌法师 发表于 2012-6-22 03:41:11

RE:交流电动机接成Y还是D?

电机接成什么形式的,出厂时以接好了,一般不用改变,如果电机功率较大,可以由角接改为星接,电机的铭牌上标注的线圈电压等级确定采用何种接线方法。

黄昏了 发表于 2012-6-22 05:38:26

RE:交流电动机接成Y还是D?

对于通用的笼型电机,还是接成D型的好,如果接成Y型,电机出力降低3倍。如果保持同样大小出力,电流就必须增加,线损也就增加了!

running 发表于 2012-6-22 07:35:41

RE:交流电动机接成Y还是D?

国内生产的Y系列电机4KW以上是三角形运转,4KW以下星形运转

这个夏天 发表于 2012-6-22 09:32:56

RE:交流电动机接成Y还是D?

这个有说明的,一般电动机出厂时多接成D,也就是大家说的△,如果要要降压启动的时候就变成了Y星,这样电压下降1.732倍

notebook 发表于 2012-6-22 11:30:11

RE:交流电动机接成Y还是D?

Y系列电动机功率在 4 kW以上均采用三角形连接, 以便采用Y-△接法。3kW 以下有380v和220v两种,写成380/220v,对应接法两种,即Y/ △. 电源线电压380v时,定子绕组接成星形;电源线电压220v时,定子绕组接成三角形。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 13:27:26

RE:交流电动机接成Y还是D?

电机接成什么形式的,出厂时以接好了,一般不用改变

守分安常 发表于 2012-6-22 15:24:41

RE:交流电动机接成Y还是D?

一般国内的电机都是 220V Delta/380V Star, 国外电机多是380V Delta/660V Start, 要看外部工作电压以及绕组耐压水平,一般来说,电机的接线方式都是比较固定的,在名牌上有显示。

工控人 发表于 2012-6-22 17:21:56

RE:交流电动机接成Y还是D?

电机出厂时候线是届好了,但是如果我想实现星三角转换呢?电机只有3根线怎么办?我想楼主应该问的是这个意思,前面的有点答非所问啊

生死谍恋 发表于 2012-6-22 19:19:11

RE:交流电动机接成Y还是D?

根据我国电机的相关标准,通常4KW以下为星型接法,4KW以上角型接法。当然可根据现场应用的需要对接法是可以改接的。通常高压电机为星型接法。