关于变电室电缆间进水问题
我厂的有一变电室地下电缆间进水,为消防水不知为何水的温度大概在10多度,所以产生蒸汽,因为电缆间在地下通风不太好,造成一楼的6KV柜后侧有部分蒸汽渗出,现在已经把水抽出,但是柜子后面的水汽怎么办,当然无法停电处理,难到只能慢慢挥发吗?RE:关于变电室电缆间进水问题
打开空间加热器,让它慢慢挥发。RE:关于变电室电缆间进水问题
比较危险:(1)防堵一定要做好,水进来还好,但蒸汽进来很容易造成绝缘不好。(2)建议先装一台空调抽湿,估计效果应该很好。RE:关于变电室电缆间进水问题
得考虑办法,加速挥发,用空间加热器和轴流风机加速挥发RE:关于变电室电缆间进水问题
打开加热器和通风机加速 挥发,还要想办法预防下一次进水,要不白搭,我见过隔壁公司的分配电室,进过3次消防水了!RE:关于变电室电缆间进水问题
我们公司的高压配电室以前下雨阴天有雾,就会有放电的声音,后来加了一台空调和一台除湿机,从那时再也没有发生过放电的情况,建议你的变电室也添加!RE:关于变电室电缆间进水问题
电缆短时泡在水里没大碍,如果有电缆接头泡在水里,问题就大了,并且蒸汽对配电柜危害极大。在电缆出变电所时,一定要做好防水封堵。
RE:关于变电室电缆间进水问题
增设除湿机或空调,堵漏!