海洋3号 发表于 2012-6-22 15:24:12

危险区域用阻燃电缆

从安全区敷设到危险区通常是一直用阻燃电缆吗?还是安全区用非阻燃到 危险区转接为阻燃电缆。求助。有没有规范说明的。

hurry 发表于 2012-6-22 18:39:37

RE:危险区域用阻燃电缆

电缆同时穿越安全和危险区域时,按阻燃的设计,电缆在危险区域内不允许有接头。

冰雨 发表于 2012-6-22 21:55:02

RE:危险区域用阻燃电缆

在任何场合,要尽量避免电缆中间接头的。