爱对方 发表于 2012-6-22 05:37:27

变压器前是否需要加隔离开关柜?

各位好,请教大家一个问题:若配电变压器与中压开关柜离得比较远(比如在不同的生产区域内),该变压器附近是否一定要设隔离开关柜?变压器的高压进线由中压柜先经过隔离开关柜再到变压器,这样在变压器维护检修的时候保证人身安全,但是规范中是否有强制规定?

忧伤世界 发表于 2012-6-22 07:34:42

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

是的。
换一句话说,安全大于一切,如果你要检修配电变压器下端线路,就需要到中压开关柜去关断电源,由于两个地方比较远,这样就很不安全了。

liion 发表于 2012-6-22 09:31:57

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

I believe it's unnecessary. because no mandatory requirement in relating GB codes.

2# nanbo888

乖乖女 发表于 2012-6-22 11:29:12

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

变压器前加装隔离开关,不是规范必须要求的,接线方案较多可选;选用隔离开关,是为检修变压器时有一个用眼睛能看得见的断开点,可防止有人在高压柜误操作。我原来的单位就曾经出现过,检修变压器时,有人在高压室误操作,检修人员触电,造成重伤致残,所以为安全起见,应考虑加装隔离开关。

不着边际 发表于 2012-6-22 13:26:27

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

应该加,在规范的条件下,着安全考虑!

这个夏天 发表于 2012-6-22 15:23:42

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

规范没有强制规定,这是做方案时应考虑的问题,电气行业以安全为中心来进行设计的。

hurry 发表于 2012-6-22 17:20:57

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

我建议在中压开关柜与变压器低压侧之间,安装一个带手车式的中压开关。在检修时,断开断路器,把手车拉出来就可以了,形成了明显的断开点。

安师大 发表于 2012-6-22 19:18:12

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

如果近,装负荷开关就行;远就直接接到变压器上

誓言 发表于 2012-6-22 21:15:27

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
有明确规定
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。

shirley 发表于 2012-6-22 23:12:42

RE:变压器前是否需要加隔离开关柜?

我们厂距离远的变压器都装有负荷开关
页: [1]