3染发 发表于 2012-6-21 21:48:16

功率因素调整电费的补偿要求

请教高手:调整功率因素的补偿,是否必须在主变低侧集中补偿,才能享受电费奖励?谁能提供这方面的政策。

冰雨 发表于 2012-6-22 02:21:51

RE:功率因素调整电费的补偿要求

看供电计量方式,但在计量表计上必须满足功率因素要求。表计有无功计量。
高供高计用户有必要的话也可以采用高压无功补偿,一般有高压电机等设备用户采用。当然主变低侧集中补偿还是需要的,不然主变功率因素太低,容量利用率上不去。

write 发表于 2012-6-22 06:55:26

RE:功率因素调整电费的补偿要求

2# zhx7540 我公司采用在低压系统分散补偿,功率因素达到0.94以上,但供电局却不给奖励,要求我们在主变低侧投入补偿,这种情况有法律依据吗?

走到异地 发表于 2012-6-22 11:29:01

RE:功率因素调整电费的补偿要求

分散还是集中,只是补偿方式而已,供电部门只考核计量表计上的无功量而非功率因素表上的指示值。还没看见过一定得采用低压侧集中补偿的规定。但工厂常见的是这种集中补偿模式。我们这里是功率因素达到0.94,月电费减少0.60%(标准值0.90)。
可能还是需要做好企业和供电部门的沟通工作吧。

hurry 发表于 2012-6-22 16:02:36

RE:功率因素调整电费的补偿要求

你们的设备不是从供电部门采购的吧?

青春岁月 发表于 2012-6-22 20:36:11

RE:功率因素调整电费的补偿要求

我公司110KV变电站由供电局承建,运行后牵涉功率因数调整电费时,我们找到供电局营销中心,他们要求我们在主变低侧采取集中补偿,否则不给奖励,理由是不方便监控。
页: [1]
查看完整版本: 功率因素调整电费的补偿要求