阿萨德 发表于 2012-6-22 21:15:12

如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

我主要低压控制方面,没做过高压控制,大家能给我介绍一下,假设给一个工厂配置一个10KV的高压室,需要哪些电器柜呢?比如电容柜,直流屏柜,变压器柜,低压开关柜,高压开关柜等,还有什么呢?我不了解高压这方面,望大家逐一给我介绍一下,要配置这么个高压室需要哪些柜子?每个柜子都起什么作用呢?
如果大家有这么面得资料或是配电图纸什么,望大家传一份给我,谢谢,邮箱xuh915@163.com

内芯里 发表于 2012-6-22 21:54:17

RE:如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

对于一般规模的变电所,以单母线分段形式居多,需两台10kV/0.4kV变压器,两个进线柜,一个母联柜,四面出线柜(根据系统需要,分别位于各段母线),两个电容器柜(无功补偿,根据负荷计算确定是否需要及容量),一个直流柜(开关柜操作电源,一般用直流UPS),多个低压柜,母线槽(变压器低压侧与低压柜进线连接)。
对于一般规模变电所,保护不需要单独组柜,一般集成再各开关柜本体内。
顺便那一本配电手册,都有这方面的介绍。

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:33:22

RE:如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

高压室内有:

进线柜(高压进线总控制)、计量柜(电能计量)、避雷器柜(避雷保护)、变压器柜(有几个变压器,就有几个出线柜,用于变压器控制,过流保护)。

一般情况,电容柜可设在低压室内。

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:12:27

RE:如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

楼上没有PT柜,有些供电部门可能还要求设置进线隔离柜。高压系统的一次方案很多。主要应结合供电部门的实际系统及要求设计。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 23:51:32

RE:如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

工厂高压配电室设计,首先要看是单回路还是双回路。单回路就要有进线柜、计量柜、PT柜、出线柜,出线柜的设置要看变压器的数量,还有高压设备等。双回路供电采用单母线分段系统,除进线柜、计量柜、PT柜要两套外,还要加联络柜,出线柜可分布在两段母线上。

奥菲斯1 发表于 2012-6-23 00:30:37

RE:如果想给工厂配置一个10KV高压系统,需要哪些要求?

一般的,对于和供电局有接口的,必须有PT柜,计量柜及隔离柜;对于工厂内部小的变电所,则不需要。
隔离及接地开关,PT一般整合在进线柜。