工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 并排两根10KV线杆安全间距
卡斯柯
发表于 2012-6-22 11:28:37
并排两根10KV线杆安全间距
我厂有12条10KV高压回 路一根杆可否六个回路是否用铁塔 如两根杆并行 杆与杆之间安全距离是多少请高手指点
黄昏了
发表于 2012-6-22 16:02:12
RE:并排两根10KV线杆安全间距
见《66KV及以下架空电力线路设计规范》6.03和6.04条
敌法师
发表于 2012-6-22 20:35:47
RE:并排两根10KV线杆安全间距
杆与杆之间安全距离是10米左右
页:
[1]
查看完整版本:
并排两根10KV线杆安全间距