艾丝凡 发表于 2012-6-22 19:17:21

交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

向接触器厂家技术人员请教:

工作中需要知道交流接触器欠压保护的触发定值为多少?可否在现场整定,如65%Un,70%Un。当电压跌至定值时,一般延迟多少毫秒接触器释放,这个时间可否整定?如现场不能整定,接触器厂家在制造时能不能按不同的欠压定值和延迟时间要求生产?欢迎指导?

notebook 发表于 2012-6-22 19:56:26

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

不能整定,也不能生产,这是欠压保护啊

running 发表于 2012-6-22 20:35:31

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

有这种接触器,和一种叫群启动柜的设备,我都用过,能满足你的要求。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:14:36

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

不能整定,只能在选用产品时选用厂家和技术要求相近的产品

生死谍恋 发表于 2012-6-22 21:53:41

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

对于普通接触器来讲,线圈电压为75%Un以上能够可靠吸合,其释放电压在20% Us~70% Us范围内;

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:32:46

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

普通接触器无需整定,如有特殊要求可以定制或自己设计欠压保护线路就方便调节了。

敌法师 发表于 2012-6-22 23:11:51

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

松峰永磁防晃电交流接触器的可以低至0%,延时0~10秒可选,需要详细了解请放送邮箱地址给我sfdianqi@126.com

守分安常 发表于 2012-6-22 23:50:56

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?

1# ray20598

河南松峰电气制造有限公司生产的防晃交流接触器 可以非常有效的解决生产中遇到的欠压问题,延时时间可根据需要1——10秒 时间可以整定需要资料 可联系13871513426 QQ:1397676412 EMAIL sfengliyang@163.com
松峰电气在生产常规接触器条件下根据不同的现场情况,还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品。
针对以上特殊类型产品作以下介绍:

1、断电延时交流、直流接触器是在接触器每次失电时都会按照事先设定时间范围内接触器处可保持闭合状态,事先定置的时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器保持特性额定电压:0—110%;
延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。

2、智能型电压跌落延时交流、直流接触器是在额定工作电压条件下、因受各种不同的条件影响,导致电压突然跌落到某一个约定的电压值时、接触器的延时控制程序开始启动,在事先设定的延时时间范围内接触器处于闭合保持状态,当事先设定时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放,工作电压在正常的条件下接触器属常规的动作特性,不会发生延时性能;
延时时间设定为0.1ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-185A/220V
技术要求在额定电压突然跌落到额定电压的30%延时3S释放。
根据要求智能型突然跌落延时释放接触器,不管受任何条件影响,只要导致工作电压突然跌落到66V时(±10%)接触器开始启动延时释放功能,当事先设定延时时间完成后,工作电压不能回复,接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器保持特性额定电压:30%—110%;
接触器延时释放时间:3S

3、智能型延时,速断永磁交流、直流接触器是在额定工作电压要求下,因受各种不同的条件影响,导致电压跌落、甚至失电情况发生,使接触器跳闸、在现场实际工作才有的生产流程是不能停电的,可在电压正常的工作中又必须速断,因此根据用户的要求我公司研发了断电延时加速断的智能型接触器,但接触器的控制回路中要增加一个开关,在接触器的控制回路中分A1、A2、A3、A4,A1、A2为额定工作电压接线端,A3、A4为延时速断切换接线端。(看图)
A1
A2
A3
A4


接线图

工作电压

延时\速断转换开关



延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-265A-380V
技术要求:(1)在额定工作电压发生特殊情况产生失电时(非正常操作)需要接触器延时5S释放。
(2)在常规工作电压情况下要求接触器在失电时必须立即断开。
智能型失电延时加速断接触器的接线及操作方法如下:
①接触器A1、A2为控制电压接线端,A3、A4为延时、速断切换接线端;
②操作步骤:接触器A1、A2为控制电压输入端,需A3、A4为延时、速断转换开关接线端,如需要接触器延时,把A3、A4接线端上的开关触点闭合,接触器的延时程序启动,A1、A2送电接触器吸合、失电后接触器处于闭合保持状态,事先设定的时间完成后接触器立即释放。
③根据现场使用情况,如不需要接触器延时释放把A3、A4的开关触点先断开、延时程序中断、再断掉A1、A2的工作电压接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器断电延时保持特性额定电压:0—110%;
接触器延时释放时间:5S
接触器速断吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器速断保持特性额定电压:60%—110%

安师大 发表于 2012-6-23 00:30:01

RE:交流接触器欠压释放的电压值和延迟时间为多少?可否整定?