阿凡达 发表于 2012-6-21 08:06:43

24V电源问题

DCS上出现所有运转的泵为停止状态,而现场是运行状态,判断应该是现场与DCS连接方面出现问题,后查找原因是控制柜24V电源出现问题,此24V电源的作用是什么?

内芯里 发表于 2012-6-21 12:40:18

RE:24V电源问题

给数字量通道供电
外部监测点动作后驱动光电二极管发光,驱动模板动作。

write 发表于 2012-6-21 17:13:53

RE:24V电源问题

应该是给转换器的电源,电气现场给仪表提供一个干接点,靠24V提供电源

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 21:47:28

RE:24V电源问题

给仪表的控制电源一般都是24V.

守分安常 发表于 2012-6-22 02:21:03

RE:24V电源问题

同意2楼的说法,24V是给数字量的端子板供电的。没有电源的话,DCS无法判断电气反馈信号的通断。因此反映在DCS上泵就显示停止状态。

notebook 发表于 2012-6-22 06:54:38

RE:24V电源问题

就是给电气过来的接触器的干接点供电的,没有了24V,怎么供电?

伊势丹 发表于 2012-6-22 11:28:13

RE:24V电源问题

就是仪表工作电源

running 发表于 2012-6-22 16:01:48

RE:24V电源问题

DCS数字输入量是需要24V查询电压的,在DCS维护中如果出现较大面积的信号故障一般就是通讯或者电源故障

安师大 发表于 2012-6-22 20:35:23

RE:24V电源问题

看来电气接点信号来了,但是没有24v电源,模块就无法测量到,你这个DI模块是共24V电源的,不是每一路单独24V的。