婚礼 发表于 2012-6-21 10:03:54

过负荷与过电流的区别

如题,二者有何区别啊?
反应方式不都是电流变大吗?

running 发表于 2012-6-21 13:19:19

RE:过负荷与过电流的区别

主要区别是电流的变化速率和时间的区别。

伊势丹 发表于 2012-6-21 16:34:44

RE:过负荷与过电流的区别

过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。所以二则有区别。

liion 发表于 2012-6-21 19:50:09

RE:过负荷与过电流的区别

应该是电流和功率的问题吧,

notebook 发表于 2012-6-21 23:05:34

RE:过负荷与过电流的区别

过电流的概念比过负荷大,过负荷是过电流的一种。

收费员 发表于 2012-6-22 02:20:59

RE:过负荷与过电流的区别

二者都是讲的是电机的负荷保护,与此相关的还有一个是电流速断保护,通常它们被称电机的三级保护,是按照额定电流的过载倍数与承受的时间长短来整定的!

不着边际 发表于 2012-6-22 05:36:24

RE:过负荷与过电流的区别

过流保护和过负荷保护主要存在两个区别:
1、整定动作电流值不同
2、设定动作电流值达到后,动作时间不同

举例说明:
一只100A自动空气开关控制一台加热电炉。
开关保护整定值如下
1、电炉正常负荷工作电流为60A,开关长时间运行保证开关不误动作;
2、过负荷电流值控制在80A,负荷电流达到80A时的持续时间20分钟后要求开关必须可靠保护跳闸动作;
3、短路电流控制在10*60A=600A,要求开关瞬间短路过电流能力大于600A,当短路电流瞬间超过600A时,开关必须在1mS时间之内进行瞬间保护跳闸。

黄昏了 发表于 2012-6-22 08:51:49

RE:过负荷与过电流的区别

学习中,7楼讲的很详细!

安师大 发表于 2012-6-22 12:07:14

RE:过负荷与过电流的区别

过负荷是过流的一种,包括速断也是过流的一种,速断是没有时间的过流曲线是直线上升的,这个定值一般在7-10倍左右,没有时间等待是瞬时的,过流是保护中最常用的,一般来说2.5倍左右有一个延时时间,过负荷的定值比较低对于电动机来说也叫做热过载,它主要是采用了积分制,计算这段时间内的电流平均数,定值一般在1.05倍-1。2倍之间,作为电动机和变压器来说过负荷通常只是报警并不作为跳闸使用。

hurry 发表于 2012-6-22 15:22:39

RE:过负荷与过电流的区别

过负荷是造成过电流的一种原因,此外过电流原因还包括短路过电流、接地过电流等