白雪公主 发表于 2012-6-21 00:17:23

三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

如题,今天刚看到,希望各位说下,还有别的什么几相几线的吗?

notebook 发表于 2012-6-21 03:32:48

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相三线为380V,三相四线为220V。不知对否?

shirley 发表于 2012-6-21 06:48:13

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相三线电表用于三相三线制电路,多是10KV以上线路!
三相四线电表用于三相四线制电表,多是380/220低压线路(有少量有特殊需要的高压线路也可能要用.)
低电线本身是三相四线制,就只能用三相四线电表了,如用三相三线制会造成少计.这和电路的分类有关!


在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

pisen 发表于 2012-6-21 10:03:38

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

是配电的方式,三相四线指的是三根相线和一根零线的配电方式,三相五线指的是三根相线和一根零线加一根接地线的配电方式。从安全上考虑目前施工现场基本上都要求采用三相五线制的配电方式。

伊势丹 发表于 2012-6-21 13:19:03

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相三线多出现在6KV及以上的供点电回路里,
低压线路目前都采用三相五线系统(TN-S)
三相四线多为老系统(零线和地线共用)TN-C系统
还有一种是三相四线改的三相五线(TN-C-S)系统

走到异地 发表于 2012-6-21 16:34:28

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

各位回复的挺迅速的哈,看样子论坛很火爆啊。谢谢!

这个夏天 发表于 2012-6-21 19:49:53

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

是一种供电配电方式,四线制带中线,三线制不带中线。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 23:05:18

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

除了三相三线制,三相四线制外,还有三相五线制。零线和接地线分开

工控人 发表于 2012-6-22 02:20:43

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相三线和三相四线本质的区别是三相三线全为火线,三相四线三火线和一零线.

冰雨 发表于 2012-6-22 05:36:08

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

 三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
  不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
  应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。
页: [1] 2