眼镜哥 发表于 2012-6-22 16:40:30

变压器的主保护和后备保护是什么

变压器的主保护和后备保护是什么?它们是怎麽配合使用的?

pisen 发表于 2012-6-22 17:19:35

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

帮楼主顶一下http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

running 发表于 2012-6-22 17:58:40

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

变压器的主保护为差动保护和重瓦斯保护。
其它保护均为后备保护,一般有零序保护、过流保护、过负荷保护,此外还有油温、油面监控保护,中性点间隙保护等。自耦变压器还有公共线圈过流保护。

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:37:45

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

补充几项
一般用于高压大型变压器有过高电压保护、过低压保护,功因补偿。三项不平衡保护、漏电流保护。

小空分 发表于 2012-6-22 19:16:50

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

请教两位:还有没有负荷电压保护?负荷电压保护是一种什么保护呢?

内芯里 发表于 2012-6-22 19:55:55

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

补充一下,我首先得感谢3楼和4楼的参与,谢谢指导!不胜感激!

守分安常 发表于 2012-6-22 20:35:00

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

应该是复合电压过流保护把

冰雨 发表于 2012-6-22 21:14:05

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

负荷电压闭锁过流保护

乖乖女 发表于 2012-6-22 21:53:10

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。
主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。
为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。
后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。
当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。
后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。
辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些设备上加速主保护工作的保护。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:32:15

RE:变压器的主保护和后备保护是什么

有以下几种
1、差动保护 2、差流速断保护 3、复压过流保护
4、本体重瓦斯保护 5、本体轻瓦斯保护 6、压力释放保护
7、零序保护 8、过激磁保护 9、温度高保护 10、冷却电源失电保护

主保护主要是差动和瓦斯

瓦斯保护的范围时:1、变压器内部相间短路,匝间短路或绕组与铁心短路。2、油面下降或漏油。3、分接开关接触不良或导线焊接不良。 它能保护变压器油箱内的各种故障,不能全面反映变压器的故障,需与差动保护相互配合来完成变压器的保护任务。压力释放保护的特点:当变压器内部因故障使压力超过压力释放器时,则压力释放器也应动作来释放内部压力,以防变压器发生爆炸。温度保护的特点:当变压器过负荷运行、有风冷却器故障或当变压器内部发生故障时变压器的温度会上升,当变压器的温度上升值超过允许范围时,温度保护装置就会报警或跳闸,起到保护变压器的作用。
页: [1] 2