关于泵的电制问题
公司采购的进口泵都为双电制,但是国产泵要区分380v和440v。。。。对于双电制的泵,当然接法不一样,,问题是转速也应该不一样吧,功率也应该不一样,,那怎样通用的?
最近对此很迷惑,国产泵的样本上一般也只有380v的参数,,选型该怎么选,高手指点下。。。
RE:关于泵的电制问题
泵一般就要求压力和流量供电:380V接成Y型
220接成三角型
RE:关于泵的电制问题
只是电压不同而已,也叫倍压电机。不同的电压,绕组接法当然不一样,但并非楼上所说的星-角,那是同一个电压等级的普通电机RE:关于泵的电制问题
俺来说说个人观点啊,单位曾买的国外的很多电机,都是双电制的,一般都是380/440V,50HZ/60HZ,在国内的380V工频可以用,在美国440V,60HZ也可以用,你如果接的是工频电源,就可以国内的普通电机一样,没有区别,只是这个电机的磁路、绝缘、轴承都做的比较好,有很多富裕的。如果用变频器带的话,这个电机可以转到3540转/分钟,但是国产的工频电机,可能短时间也可以吧,呵呵。举例子:这个电机就像是汽车一样,有手动档的,也有自动挡的,还有手自一体的,这个双制电机就是手自一体的汽车,这样给你解释不知道明白不?
RE:关于泵的电制问题
怎么不能 5,,,不好意思,,,谢谢你的详细解释
页:
[1]