请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论
在化肥厂凉水塔附近的电缆,240mm2,绝缘层为聚氯乙烯,厚度5mm,电压4000V,用铝线捆扎在瓷瓶上,使用一年后发现,与铝线接触的聚氯乙烯都已经腐蚀坏了。请问:是什么原因造成的?
这是现场用手机拍摄的照片
我再用手机转拍,注意:只有与铝线接触的护套,才有腐蚀。
RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论
由于聚氯乙烯在加工成电缆护套时添加了各种诸如碳酸钙、液体锌、无机阻燃剂等,容易裸露在空气中被氧化,导致护套受到老化后失去保护作用。还有可能与你的作业环境空气又关系。
RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论
铝线有没有被腐蚀啊???RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论
你选择电缆没有考虑到腐蚀的问题,属于选型的错误,建议你更换交联聚氯乙烯电缆(YJV)的,耐腐蚀性很好的!RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论
可能是铝线与凉水塔里的水生成了碱性(或酸性)的物质,腐蚀了电缆皮!可改用尼龙线捆扎!