开启式 发表于 2012-6-22 21:13:09

离子膜压缩电气配电系统请教各位?

情况:透平压缩机动力电机采用6KV,其辅助主润滑冷却系统油泵和备用润滑冷却系统油泵的动力电机是低压380V,润滑冷却系统实时运行参数跟透平压缩机存在一定工艺连锁。
低压配电室情况:该机组配套的有一个6KV-400的干变变电室
请问,其辅助主润滑系统油泵和备用润滑冷却系统油泵低压动力电源一般都是取自该变电室,还是有另外的取法?

notebook 发表于 2012-6-22 22:31:19

RE:离子膜压缩电气配电系统请教各位?

氯压机辅助系统动力电源可以接在本配电室,氯压机厂家提出的电气条件没有什么特别要求。

这个夏天 发表于 2012-6-22 23:49:29

RE:离子膜压缩电气配电系统请教各位?

1# kenson
这样的压缩机云润滑系统电源取自正常电源和事故电源
页: [1]