阿道夫 发表于 2012-6-22 21:13:09

整流电流波动原因分析及处理

个人总结的一些经验,希望和同行讨论
一、概述
我公司为6万t/a的烧碱装置,采用四台整流变压器并联运行,产生24脉波的直流电流给电解工序供电。整流设备能否稳定、连续的提供直流电流,直接影响到电解槽和离子膜的寿命,从而影响到整个烧碱装置的正常运行。烧碱装置2004年6月投入运行以来,由于为四台整流机组并联运行,受控制系统的及外界因素等的影响,直流电流波动幅度较大,从而对电解槽和离子膜造成一定的危害,也给我公司连续稳定的生产造成一定的威胁。
二、控制方式
我公司整流控制系统采用西门子工业控制系统.管理机采用WINCC5.1监控软件,可随时监控整流系统所有设备的运行状态及参数。控制系统采用西门子S7-400系列可编程序控制器,采用工业以太网组成冗余的控制系统,每台整流系统的各种数字量、模拟量信号采集采用S7-300系列模块,通过ET200M通讯模块,采用PROFIBUS-DP网络分别与冗余的主PLC模块通讯,主CPU模块可实现无扰动切换。脉冲控制系统为西安化工研究院研制的SHK-33/RB数字式双控制器互备系统,每台机组的脉冲控制信号采用两台脉冲控制器,通过监转器,两台脉冲控制器可实现热互备,主运脉冲控制器发生故障时,热备脉冲控制器可自动切换代替故障的主运控制器,保证机组的正常运行,并可随时将故障脉冲控制器退出运行进行检修。
三、直流电流波动原因及分析
<font color="#000000">1、在整流设备初期运行过程中,由于电解工序电解槽投运数量为12台,未达到设计要求的最低数量,直流电流在3KA左右运行,电流波动幅度较大,脉冲控制器导通角一般在70<font face="宋体"><font style="font-size:12pt">
页: [1]
查看完整版本: 整流电流波动原因分析及处理