green 发表于 2012-6-22 06:53:14

10KV高压电缆怎么算载流量如:3X185平方和1X185平方

10KV高压电缆怎么算载流量如:3X185平方和1X185平方

notebook 发表于 2012-6-22 11:26:49

RE:10KV高压电缆怎么算载流量如:3X185平方和1X185平方

电缆的载流量跟电压没关系的。都一样的算法。差距不大。
中压电缆一般都不用校验载流量(实际是因为都大),因为动热稳定校验值要求很高!

走到异地 发表于 2012-6-22 16:00:24

RE:10KV高压电缆怎么算载流量如:3X185平方和1X185平方

1# fgcwzfyj
如果是铜材为500多安培,铝材为400多

守分安常 发表于 2012-6-22 20:33:59

RE:10KV高压电缆怎么算载流量如:3X185平方和1X185平方

3# nmgbjh
参考上海电缆研究所马国栋书《电线电缆载流量》一书上面计算的很清楚
页: [1]