发电机并网的问题?
请问各位,发电机在并网时,待并侧电压低于系统侧电压,对系统会不会有大的电流冲击?RE:发电机并网的问题?
并网要求:电压一致
频率一致
相位一致
所谓的一致是相对的,因为不可能完全一样,只是要求在允许的误差之内即可.
RE:发电机并网的问题?
频率一定要相同。有条件的话最好并网时负载电流不要太大,怕发电机一时调速跟不上.RE:发电机并网的问题?
对系统不会有大的冲击,可以不考虑。但对发电机的冲击就容易造成事故。RE:发电机并网的问题?
并网要求:电压一致
频率一致
相位一致
所谓的一致是相对的,因为不可能完全一样,只是要求在允许的误差之内即可.
你是手动还是自动并网?
RE:发电机并网的问题?
1# menxiaoyong发电机并网分为准同期和自同期。准同期要求在并网之前要调试电压、频率在橍虚的范围之内,打到自动检测。准同期条差不多就并开关自动拉入同期。冲击很大的一般不选择。并网时发电机不要带载。
页: