green 发表于 2012-6-21 21:45:47

请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

请教:为什么电流互感器远传距离较远时二次侧电流选1A的,电流指示比较准确?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 02:19:22

RE:请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

采用小电流测量,减少线路电阻由温度变化带来的误差,提高了显示精度。

乖乖女 发表于 2012-6-22 06:52:57

RE:请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

互感器的带载能力是有限制的,电流小线损就小

这个夏天 发表于 2012-6-22 11:26:32

RE:请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

这个理解可能有点不准确,他主要取决于电流互感器的容量的大小。通常如果互感器容量足够大,不管二次是5A或1A,电流的显示肯定会准确。
通常人们在设计时候(低压系统),往往会忽略该问题。当二次电流分别为5A和1A时,容量相等的话,那么肯定是1A比较准确。即同容量的互感器,当二次电流为1A时,他所带的负荷较大,也就是电缆线路更长。这也是目前设计中,电流互感器二次额定电流普遍采用1A的原因。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:00:07

RE:请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

补充一下楼上的,实际应用当中,电流互感器的体积基本是一定的,因为你低压柜的空间有限,
所以1A 的 表计负载要小,权当是1/5.这样的话,传输距离就远5倍。

内芯里 发表于 2012-6-22 20:33:42

RE:请教:为什么CT远传时二次侧电流选1A,电流指示比较准确

1# mu99899
电流越小线损越小,指示就准确。线路越长越能体现小电流的好处
页: [1]