buynow 发表于 2012-6-22 23:48:59

星三角启动电路之闭路转换

星三角启动电路之闭路转换,到底有没有这方面的相关标准,它有哪些优缺点,工作原理是什么?哪位高人可以为我详细解答这个问题,最好能上传个原理图。谢谢

奥菲斯1 发表于 2012-6-23 00:28:04

RE:星三角启动电路之闭路转换

现有的星-三角起动器为开路形式的,其主要不足是Y-△转换过渡中,电动机会短暂地从线路断开,因此时定子仍有残压,当第二次接通电源进入三角运行时与电源电压叠加,相位不同时,额定电压加上残压所造成的“浪涌”电流值可达起动电流的2倍值,这种情况对电网、电机和变压器都是不利的。闭路转换是在现有开路转换星-三角起动器基础之上增加从Y-△转换过程中闭合的接触器和限流器或其他技术手段,解决上述不足。
这个东西现在应用还很少,更没有相关的标准和规范。
这个东西已知的几种都有专利保护。实在想知道买来测绘一下吧。