工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 关于ABB变频器ACS350的相关问题
adflaj
发表于 2012-6-22 15:20:41
关于ABB变频器ACS350的相关问题
我现在有个项目用到ABB得ACS350系列变频器,设计上需要两个继电器输出,但实际只有一个继电器输出,另外一个是PNP输出,大家有什么好办法来实现
pisen
发表于 2012-6-22 18:36:06
RE:关于ABB变频器ACS350的相关问题
PNP输出可以代替继电器输出。但要注意接线方法。
伊势丹
发表于 2012-6-22 21:51:31
RE:关于ABB变频器ACS350的相关问题
如果要求输出干接点,可用PNP输出外接一个继电器
页:
[1]
查看完整版本:
关于ABB变频器ACS350的相关问题