技术求助
三线四线制,经互感器进表,互感器二次侧接零线保护,可以吗?为什么?RE:技术求助
你最好把接线图纸上传上来RE:技术求助
如果零线未经开关等断开,应该是可以的,不过不赞成这样做,还是接地好一些。RE:技术求助
接零保护不正确。接零保护与接地保护概念不同。接在变压器零线是指工作接零,工作接零与保护接地意义完全不同。1、电流互感器二次侧接地的目的
电流互感器二次侧线圈接地后,当一、二次线圈间绝缘破坏而被高压击穿时,可将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而保证了工作人员和二次设备的安全。二次回路只许一点接地,不能多点或二点接地。因为多点接地后,可能引起分流,致使电气测量的误差增大或影响继电保护动作的正确性。一般情况下,接地点应选在端子处。
2、电压互感器二次侧接地的目的
电压互感器二次侧接地属于保护接地。同样,作用是防止一次绝缘击穿,高压窜入低压回路而危及人身和设备安全。因此,电压互感器二次侧必须有一点接地。
RE:技术求助
楼上的,不好意思我问一句,既然提问的提出时三相四线制,大家都知道三相四线就是零线和地线接在一起的,这样就是三相四线制,我觉得这里完全可以接在零线,因为他就是和地接在一起的。烦请认真仔细的考虑一下。RE:技术求助
<div class="quote">楼上的,不好意思我问一句,既然提问的提出时三相四线制,大家都知道三相四线就是零线和地线接在一起的,这样就是三相四线制,我觉得这里完全可以接在零线,因为他就是和地接在一起的。烦请认真仔细的考虑一下。jgyss 发表于 2010-1-13 20:15 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:技术求助
保护接零和保护接地是完全不同的概念,我还是不明白。记住了!
页: