okyes 发表于 2012-6-22 09:28:23

关于防爆区仪表走线问题

现需要防爆区内增加一个防爆仪表柜,但在做施工计划时有人提出,不能在防爆区走仪表线桥架,必须走防爆穿线管。现在仪表线走的是阻燃电缆,请问各位专家,这种情况下必须走防爆线管吗,有谁知道相关的标准,帮忙提供以下,谢了!

不着边际 发表于 2012-6-22 10:46:33

RE:关于防爆区仪表走线问题

阻燃电缆与防爆线管作用不同,防爆线管主要是隔离线路与外界危险源的接触

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:04:43

RE:关于防爆区仪表走线问题

防爆区内一般只是在工艺系统上安装一些检测仪表,仪表是本安型或隔爆型等具有防爆性能,将仪表控制柜放置在非防爆区;如果在防爆区内设置一个防爆仪表柜,防爆仪表柜的制作难度可不小啊!单个制作如何取得防爆合格证?

守分安常 发表于 2012-6-22 13:22:53

RE:关于防爆区仪表走线问题

电气柜也一样难以做到防爆区使用

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:41:03

RE:关于防爆区仪表走线问题

爆炸危险环境一般都需要穿管敷设吧。

liion 发表于 2012-6-22 15:59:13

RE:关于防爆区仪表走线问题

GB 50217-94 电力工程电缆设计规范原文如下:
5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
(1)非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。
(2)可能有载重设备移经电缆上面的区段。
5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。
5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。
5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。
5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。
5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。

小空分 发表于 2012-6-22 17:17:23

RE:关于防爆区仪表走线问题

我们防爆区的仪表线走的都是电缆桥架呀!

誓言 发表于 2012-6-22 18:35:33

RE:关于防爆区仪表走线问题

也可以不走防爆穿线管啊,电气柜就可以做到了

write 发表于 2012-6-22 19:53:43

RE:关于防爆区仪表走线问题

防爆区也可以走电缆桥架啊!一般数量多的话还是走桥架,量少的话用穿线管就行,我们这里用的是镀锌管,而且接口处要采用防爆接头。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:11:53

RE:关于防爆区仪表走线问题

仪表桥架和防爆穿线管只是起保护电缆的作用,如果电缆根数多的话,用桥架,少的话用穿线管,在防爆区内电缆穿线管不允许断连接,在进入柜内或仪表内前加装防爆插,内填防爆胶泥等。另防爆不防爆主要在仪表接头处,主要目的是隔绝易燃易爆气体进入仪表柜内或仪表接线盒内,或仪表类为本安型的(本身不会产生能引燃或引爆危险气体的电火花)。