关于工作接地、保护接地、防静电接地
如题,新手,请问这三种接地有何区别,在设计的时候是否公用呢,还是省略一些?RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
电气上工作接地的作用是电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全。如三相电的中性点接地,可以起到稳定电位和减轻一相短路危险的作用
保护接地是为了防止绝缘破坏或其他原因(如雷电)而可能出现使不该带点的金属部分带点,有分绝缘保护和过压保护,如电器柜的外壳接地。
仪表上
工作接地作用是抗干扰,提供基准电压。有屏蔽接地、信号接地和本安接地。
保护接地作用是为任何设备的正常运行,如控制柜壳体接地。
总结
工作地起到抗干扰、提供基准点位作用;而保护地起到保护人和设备安全的作用。
RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
就仪表来说,我见到的工作地和保护地是要分开布置的,然后通过接地线一起汇到电气接地母排。RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
随着当代工程技术的发展,那种将各种接地分开的时代已一去不复返了!如西门子的所有控制系统都是将电源的负端与大地直接相连的,无论是高压还是低压;交流还是直流都是一样!RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
只要接地电阻符合要求,可以合用,因为严格意义上将三者分开是有困难的。不分相互之间会有电位差。RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
工作接地:在TN-C系统和TN-C-S系统中,为了电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地成为工作接地或配电系统接地。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压的原因所产生过电压的危险性。保护接地:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。 所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。生过电压的危险性。
防静电接地:就是直接将静电通过一条导线的连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的方法,对于导体通常用接地的方法,如有绳防静电手腕带、地板及工作台面接地等。
三者不能混用或省略。
RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
严格的来说、工作接地、静电保护是不能相互连拉,但可汇集在接地母线上。RE:关于工作接地、保护接地、防静电接地
不用说那么多关键看你接地电阻能否达到要求不大于一欧姆都可以汇到一起不过要分开汇到一个汇流排上再接到地上
页:
[1]