哪种供电方式好
设备为260KW的装机容量,其中200KW和40KW的电动机各一台,其余为照明用电。供电线路达到1100米。如果用低压380V供电,要选用2根3*240 1*120电缆才能满足电压降要求,代价太高;考虑高压10KV供电,则要增加环网柜和315KVA变压器,费用也不低,请大家帮我出出主意,用哪种供电方式好。另外高压10KV供电要选用多大的电缆。RE:哪种供电方式好
你为什么不考虑用高压电机呢?如果用低压设备我觉得还是加变压器比较好。RE:哪种供电方式好
如果考虑用高压电机,肯定要配中压软启柜,变压器可以改为80KVA的 。现在的问题是:中压软启柜与低压软启柜价格之比,高压电机与低压电机价格、体积之比,请各位海友给予帮助!
RE:哪种供电方式好
如此小的负荷没听说要采用高压的!至于线损的问题主要是通过变压器的合理安装地点来解决。RE:哪种供电方式好
楼上正解,这么小的负荷,高压投资更大了,RE:哪种供电方式好
1100米电缆全是在水面上移动的,没办法啊!现在铜价59000元/吨,这么长的低压电缆至少要一百多万。变压器加高压电缆分支箱不超过13万,3*35的高压电缆最多几十万吧,这样还是省钱了RE:哪种供电方式好
现在铜价还在涨,不知道什么时候是个头。RE:哪种供电方式好
俺觉得用高压电缆配变压器,这样省钱多了RE:哪种供电方式好
采用高压电机一般有配套控制设备,可以省很多事
页:
[1]