看图分析,接地为何如此连接?
要接地下电网,这样接是比较方便的一种方法!RE:看图分析,接地为何如此连接?
我认为是接地扁钢长度没计算好,一般情况下就是检测方便也没有这么接的,互相之间接触面积不够。RE:看图分析,接地为何如此连接?
是为了测试地接电阻用的断接点,防雷接地的标准有要求的RE:看图分析,接地为何如此连接?
<div class="quote">应该是测量接地电阻用的,一般的设备多处接地,维护时测量接地极的接地电阻时,将连接点断开。btlhrdb2008 发表于 2009-5-15 21:16 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:看图分析,接地为何如此连接?
就是测试点的卡子,还有一种可能就是开始是一根扁钢直接焊接到设备基础上,后来验收不合格,临时掐断的
RE:看图分析,接地为何如此连接?
这样做主要是方便测量接地电阻,因为多点接地时测量接地电阻时要求接地点是独立的,另外这样做也有利于设备的维护。RE:看图分析,接地为何如此连接?
普通的设备接地,施工不规范而已