打飞机 发表于 2012-6-22 09:26:45

电力负荷通常分几级?如何分级?

电力负荷通常分几级?如何分级?

write 发表于 2012-6-22 11:24:00

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

一般分为三级,以停电带来的损失及危害划分

乖乖女 发表于 2012-6-22 13:21:15

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

按重要程度划分等级,分为1、2、3级:
一级负荷如断电将造成人员伤亡或在**、经济上重大损失,采用双**电源供电,必要时增设应急电源;二级负荷如果断电可能造成一定的经济损失,普通供电电源就可以,必要时可进行二路互备进线;三级负荷断电一般只会造成很小的经济损失,普通的供电电源即可。

走到异地 发表于 2012-6-22 15:18:30

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

楼主是在考验人呢吧!

notebook 发表于 2012-6-22 17:15:45

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

3.2.1 用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。各级负荷应符合下列规定:
1 符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1)中断供电将造成人身伤亡;
2)中断供电将造成重大影响或重大损失;
3)中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱。例如:重要通信枢纽、重要交通枢纽、重要的经济信息中心、特级或甲级体育建筑、国宾馆、承担重大国事活动的会堂、经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的重要用电负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应为特别重要的负荷。
2 符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1)中断供电将造成较大影响或损失;
2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱。
3 不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:13:00

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

樓主可能剛參加工作。。。

liion 发表于 2012-6-22 21:10:15

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

依据规范《供配电系统设计规范》 GB50052
http://bbs.hcbbs.com/thread-90981-1-1.html

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:07:30

RE:电力负荷通常分几级?如何分级?

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在**、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时.
2.中断供电将在**、经济上造成重大损失时.例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等.
3.中断供电将影响有重大**、经济意义的用电单位的正常工作.例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷.在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷.
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时.例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等.
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作.例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱.
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷.