有关用电负荷的计算
我的搞工艺的,以下是设计院关于用电负荷的计算,看得不太明白,想求助搞电气的朋友到底是怎么计算出来的?某一空分系统主要用电设备有:冷却塔电机功率=110KW一台;
冷水泵电机功率=110KW三台(两用一备)
0.75KW 、0.37KW小电机各一台。
其计算结果是:Pe=2100kW
Pj=1989kW
Qj=1119kVAR (0.4kV负荷计算折至6kV侧)
SJ=2282kVA
cosφ=0.87
RE:有关用电负荷的计算
从你列出的数据看,这个计算结果应该是变压器高压侧的总容量,而不仅仅是空分系统那几台设备的容量。RE:有关用电负荷的计算
1、你这个系统是扩建的 或者 和别的装置 合用一个变电所。2、其计算结果是:Pe=2100kW----------------------------------------装机负荷额定容量
Pj=1989kW---------------------------------------------有功负荷(个人感觉他计算的太大)
Qj=1119kVAR (0.4kV负荷计算折至6kV侧)---------无功负荷
SJ=2282kVA-------------------------------------视在功率
cosφ=0.87----------------------------------------------功率因数
3、冷却塔电机功率=110KW一台;
冷水泵电机功率=110KW三台(两用一备)
0.75KW 、0.37KW小电机各一台。
你这组设备的计算负荷基本职能按照额定负荷来选了。因为设备台数太少。但是这里有个问题可以探讨。2开1备的备用回路一般是不用算进计算负荷的,但是考虑到电机较大,启动困难,工艺倒泵要求(先开还是先停)
这个备用回路有困难要估算进计算负荷的。
RE:有关用电负荷的计算
你搞工艺的问这个干嘛http://bbs.gkzj.kongfen.cc/整体的初步设计方案你也不知道,人家做相对有它的道理。
RE:有关用电负荷的计算
你搞工艺的问这个干嘛http://bbs.gkzj.kongfen.cc/整体的初步设计方案你也不知道,人家做相对有它的道理。
RE:有关用电负荷的计算
多谢三楼的前辈,能否给个计算过程或者公式啊?我想知道具体是怎么算出来的
RE:有关用电负荷的计算
谢谢了职!!学习了 !!RE:有关用电负荷的计算
Pe :用电设备的额定功率,就是将设备的功率相加,不包括备用Pj: 计算负荷,Pe乘以需要系数,需要系数的选择根据负荷类型来确定,一般取0.65~0.8
Sj=Pj/cosφ
QJ=PJ*tanφ
RE:有关用电负荷的计算
电力设计手册上有全套公式和计算实例!
页:
[1]