pk1234 发表于 2012-6-22 15:18:14

我说有道理吗

请各位海友看看我说的有没有道理,比如说我算出来的线路压降有30V,这30V应该和变压器端电压400V减,得到负载端电压370V。电机电压一般厂家按380V的±5%要求,361V小于370V,满足电机正常使用要求。

私聊啊 发表于 2012-6-22 17:15:29

RE:我说有道理吗

标题少了一个字,抱歉

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:12:44

RE:我说有道理吗

如果真是361的话,可以满足要求。

工控人 发表于 2012-6-22 21:09:59

RE:我说有道理吗

如果实测变压器输出电压是400V,对30V电压降只要满足电机电压是370V,电机是可以运行的,但线路损耗比较大,不经济。

shirley 发表于 2012-6-22 23:07:14

RE:我说有道理吗

你还应该考虑电机的启动压降,如果电机功率大于18.5kW直起可能费劲。
页: [1]
查看完整版本: 我说有道理吗