桑格花 发表于 2012-6-22 05:31:19

据装机负荷如何确定电流大小

各位海友,
假设有一个车间的装机容量估算有三千千瓦,请问如何选择总电源的电缆,断路器又该选择多大的呢?请海友们支招!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 08:46:44

RE:据装机负荷如何确定电流大小

给的条件没有办法说,电压是什么等级的?

liion 发表于 2012-6-22 12:02:09

RE:据装机负荷如何确定电流大小

电压是380V 2# kanhaoshu

走到异地 发表于 2012-6-22 15:17:34

RE:据装机负荷如何确定电流大小

3000A.
这是最简单的估算,可以选4000的开关,2000的变压器。
电源电缆该是6/10kv ,估计2~3根, 3*240并联

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 18:32:59

RE:据装机负荷如何确定电流大小

装机容量并不代表全是实际用电负荷(包括有备用负荷),车间用电性质又未确定,这样选变压器电缆都不准确的.

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:48:24

RE:据装机负荷如何确定电流大小

<div class="quote">3000A.
这是最简单的估算,可以选4000的开关,2000的变压器。
电源电缆该是6/10kv ,估计2~3根, 3*240并联
ZJYSSF 发表于 2009-12-21 09:13 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: [1]
查看完整版本: 据装机负荷如何确定电流大小