据装机负荷如何确定电流大小
各位海友,假设有一个车间的装机容量估算有三千千瓦,请问如何选择总电源的电缆,断路器又该选择多大的呢?请海友们支招!
RE:据装机负荷如何确定电流大小
给的条件没有办法说,电压是什么等级的?RE:据装机负荷如何确定电流大小
电压是380V 2# kanhaoshuRE:据装机负荷如何确定电流大小
3000A.这是最简单的估算,可以选4000的开关,2000的变压器。
电源电缆该是6/10kv ,估计2~3根, 3*240并联
RE:据装机负荷如何确定电流大小
装机容量并不代表全是实际用电负荷(包括有备用负荷),车间用电性质又未确定,这样选变压器电缆都不准确的.RE:据装机负荷如何确定电流大小
<div class="quote">3000A.这是最简单的估算,可以选4000的开关,2000的变压器。
电源电缆该是6/10kv ,估计2~3根, 3*240并联
ZJYSSF 发表于 2009-12-21 09:13 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: