收集的避雷装置检查方法与大家分享



避雷裝置檢查



Ⅰ. 避雷針
(1) 避雷針是否適當安裝
(2) 避雷針安裝適當的高度
(3) 避雷針周邊裝置有適當的距離
(4) 如有旗桿在旁,有否綁緊
(5) 避雷針元件是否有鬆脫,機械性能良好
(6) 避雷針有沒有變形,扭曲,焦黑的跡象
(7) 避雷針有沒有銹蝕情況出現
(8) 避雷帶架設於周邊圍牆
(9) 銘牌標誌是否清晰

Ⅱ. 引下線
(1) 引下線是否適當安裝
(2) 引下線元件是否有鬆脫,機械性能良好
(3) 引下線有沒有變形,扭曲,焦黑的跡象
(4) 引下線有沒有尖角或彎曲或洞孔的地方
(5) 引下線有沒有銹蝕情況出現
(6) 引下線有沒有與其他電纜交錯
(7) 引下線與引下線之間有適當距離
(8) 引下線固定位有適當距離
(9) 引下線尺寸是否合格
(10) 引下線物料是否合適
(11) 引下線數量足夠
(12) 提供測試接頭
(13) 標誌是否清晰




Ⅲ. 接地體
(1) 接地體是否適當安裝
(2) 接地體元件是否有鬆脫,機械性能良好
(3) 接地體有沒有變形,扭曲,焦黑的跡象
(4) 接地體有沒有銹蝕情況出現
(5) 接地體有沒有與其他電纜交錯
(6) 接地體埋下的深度適當
(7) 接地體之間有適當距離
(8) 接地體尺寸是否合格
(9) 接地體物料是否適合
(10) 提供總接地終端的連接裝置
(11) 接地方法正確

Ⅳ. 雷擊計數器
(1) 雷擊計數器是否適當安裝
(2) 雷擊計數器元件是否有鬆脫,機械性能良好
(3) 雷擊計數器有沒有破損的異象
(4) 雷擊計數器能顯示前次的讀數






pisen 发表于 2012-6-22 15:56:39

RE:收集的避雷装置检查方法与大家分享

简单了点,不过可以有所参考了

write 发表于 2012-6-22 20:30:14

RE:收集的避雷装置检查方法与大家分享

是否有标准的方法可以跟大家分享一下?
2# szm001