请帮找漏电原因
1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。RE:请帮找漏电原因
电机机壳要接地吧.另可看变频器显示电流是否比正常值大.RE:请帮找漏电原因
有可能是变频器漏电导致通过接地导致有电压哦RE:请帮找漏电原因
电机机壳要接地或漏电。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:请帮找漏电原因
实际情况是一套设备上有三只马达,由3个变频器控制,分别单独一只只开启,漏电电压都为30V 左右,都开启时是42V,机壳接地线我把它断开,情况还是一样,郁闷啊。RE:请帮找漏电原因
5# lmcheng8因为变频器的输出电压不是正炫波,存在较大的谐波分量,对周围的可以产生高频感应电压,并不一定是漏电。要做好电机的接地。
RE:请帮找漏电原因
电机机壳要接地!