罗茨风机电机配启动柜问题
最近买了一台罗茨风机,马上到货,但是对启动要注意的问题不太清楚是不是得买个控制启动柜(软启动或是星三角的)??使电机软启动,让它慢慢升压,平滑启动
电机是15kw的
RE:罗茨风机电机配启动柜问题
要看电源,如果变压器容量足够,就不用,直接用接触器就可以了RE:罗茨风机电机配启动柜问题
我看还是软启动比较好,可以减少对设备的冲击。不过星三角要便宜得多。RE:罗茨风机电机配启动柜问题
有条件的用变频器启动,没有条件的直接用接触器就行,15KW可以直接启动。RE:罗茨风机电机配启动柜问题
15kw 一般直接启动吧。联系一下工艺选型或者实际操作的,如果有节能潜力的话直接上变频器吧。顺手就把软启动的问题解决了
RE:罗茨风机电机配启动柜问题
如果不经常启动,变压器容量又够,直接用接触器就行,15KW可以直接启动。RE:罗茨风机电机配启动柜问题
电机15KW的,建议还是用接触器直接启动好了,我们公司好多15KW的,都是用接触器直接启动的。RE:罗茨风机电机配启动柜问题
直接启动好了,我们22KW的电机都直接启动
页: