电力变压器改接线的问题

我有一台1000KVA电力变压器,Y/Y0接线,初级电压为10KV,次级电压为400V。现在想把初级改为6KV电压供电。变压器容量会减小多少?

安师大 发表于 2012-6-22 22:27:19

RE:电力变压器改接线的问题

没有必要改,改了还不如买一台新的,改造费用又高,可靠性又低,变压器又不能充分的运行。

如果改造的话,主要是变压器的一二次电流不要超过变压器的额定电流就行,磁通量是没有问题的。你自己可依据一次侧的额定电流算出变压器改造后的容量。

liion 发表于 2012-6-22 23:45:29

RE:电力变压器改接线的问题

如果一次Y型接线方式改为三角接线方式,那么变压器的容量将不会变化。因为星型改接成三角后,一次绕组的相电压保持不变(6*1.732)。而一次绕组线径未发生变化,额定电流也可以保持不变,根据变压器的容量公式,理论上来分析,变压器的容量可以保持不变。
但是对于制造好的变压器,要不降低容量仍需从结构上进行改进方可。由于改接线后,线电流增加了1.732倍,引线电流也会同样增加。需要进一步考虑变压器原有套管的电流大小,是否满足要求。如果套管的电流富余量较大,则只要增加引线尺寸,即可满足保持容量不变的要求。
由于,上面主要取决于变压器改造的成本,需要进行成本评估。