阿什顿 发表于 2012-6-21 21:42:00

求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?
空开选用C65N/C16A,接触器选用LC1-D12,热保LR2-D13 16(9~13)是否合适?

配线长度为200米,采用2.5mm2是不是偏小?

潜油泵为一级负荷,采用UPS电源供电,选用-30KVA是合适?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 01:36:30

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

电流在6.1A左右,2.5平方的线没有问题,UPS容量够用了,但是过载能力要大一点的算容量20KVA的已经够有了,断路器建议选用:NS80H-MA额定电流为12.5A接触器选用LCD-D09 热继电器选用 LRD-125.5/8

工控人 发表于 2012-6-22 05:31:00

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

补充一点,断路器和接触器容量可以稍微大一个规格,但是热继电器不能大,要求设定值是额定电流的1.05倍-1.1倍为宜。

收费员 发表于 2012-6-22 09:25:30

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

3# 帅的掉渣 谢谢~

誓言 发表于 2012-6-22 13:20:00

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

1.5KW/220V潜油泵功率是12A ?写错了吧

hurry 发表于 2012-6-22 17:14:30

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

1、1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?
不对
I=1500/(220*0.8)=8.5(A),假设电机功率因数为0.8(查看电机名牌)
热继电器选择7-11A
2、配线长度为200米,采用2.5mm2是不是偏小?
没问题。可以用,但是尽可能减少电机供电电缆长度。
3、潜油泵为一级负荷,采用UPS电源供电,选用-30KVA是合适?
如果只考虑给油泵电机提供电源,选用3KVA UPS电源就已足够。

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:09:00

RE:求助:1.5KW/220V潜油泵功率是12A 吗?

1.5KW/220V潜油泵功率是1.5KW!
页: [1]