RE:地线与零线可以相互使用吗?
通过一个实例告诉大家他们的区别, 在新安装的变频器调试过程中发现控制回路不动作, 检查所有接线,元件都正常, 只是电源线是3相线 PE(注意: 不是N), 而控制是1相线和N构成回路, 造成N线悬空,所以控制回路不动作. 后来把电源N和MCC的N连接后, 问题就解决了. 各位从此就可以看出N和PE的区别了吧!RE:地线与零线可以相互使用吗?
可以共用,但不能互相使用。。。。RE:地线与零线可以相互使用吗?
大家给你回答的很具体了。就看你是在什么情况下用,最重要的就是安全。