沃尔什 发表于 2012-6-22 21:08:44

项目临时用电箱式变电站施工问题

现在项目马上要启动了,前期需要临时用电,已和供电部门达成协议,给于项目分配用电容量。但是现在需要自己建设临时变电站,哪位同仁了解这方面的相关程序?感激不尽!!
1、项目需要具有承装电力设施资质的相关箱变生产厂家,打算一起小包。
2、具体需要哪些规范、手册、标准
3、箱变与围墙间距有具体要求吗?我们是10/0.4 400kva的

谢谢大家!!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:47:49

RE:项目临时用电箱式变电站施工问题

找一个好点大点的箱变生产厂家,我感觉正泰、德力西就可以,
和他们交流,他们有专业的箱变工厂和技术!

hurry 发表于 2012-6-22 22:26:54

RE:项目临时用电箱式变电站施工问题

让箱式变电站安装门槛不高,既然你们有项目,可以让项目的施工承包商来安装。

write 发表于 2012-6-22 23:05:59

RE:项目临时用电箱式变电站施工问题

箱式变的规范主要参照:
GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》
DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》两种规范。
GB1094.1-1996电力变压器第一部分总则
GB1094.2-1996电力变压器第二部分温升
GB1094.3-2003电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验
GB1094.5-2003电力变压器第五部分承受短路的能力
GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》
GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》
GB6450-1986 《干式变压器》
GB7251-2005 《低压成套开关设备和控制设备》
GB3906-1991 《3~35kV交流金属封闭开关设备》
GB3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》
GB16926-1997《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》
DL/T791-2001《户内交流充气式开关柜选用导则》
IJC420:1990《高压交流负荷开关——熔断器的组合电器》
GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》

离围墙的距离应该没有太准确的规定,但可以考虑的是必须留有足够的安装,维护和检修通道。高低压室及变压器门,应该至少留有1.5~1.8米。

running 发表于 2012-6-22 23:45:04

RE:项目临时用电箱式变电站施工问题

2# gzwangpeng
感谢!由于是个小箱变,也就几十万的合同大厂家不愿意做,打算就近找个正规厂家就好。

小空分 发表于 2012-6-23 00:24:09

RE:项目临时用电箱式变电站施工问题

4# qhwangyz
太好了,我就想找第一个标准,就是想不起名字(外专业的),呵呵,谢了!
页: [1]
查看完整版本: 项目临时用电箱式变电站施工问题