电机启动时瞬间电流是多大
电机的启动电流一般是额定电流的4—7倍RE:电机启动时瞬间电流是多大
直接启动时,启动电流是额定电流的6-8倍RE:电机启动时瞬间电流是多大
小电机星三角,大电机用软启吧,都是为了减小电机的启动电流和对电网的冲击。RE:电机启动时瞬间电流是多大
一般也就5-7倍,断路器一般瞬时脱扣电流时12倍,楼上有说用软启动的,能不用,最好还是不用吧,规范上说只有不满足直接启动时才考虑降压启动,而绝大部分情况是满足直接启动的。反对一给电动机配电就上软启动和变频器(工艺有要求除外)。RE:电机启动时瞬间电流是多大
以后请教问题要描述清楚,简单的一个问题,搞出这么多答案。RE:电机启动时瞬间电流是多大
啟動電流是肯定大的,至於大多少,要看电机是什么类型的还要看电机带的负载来决定。如果你搞个电气设计的话,这样的问题就不会有了!RE:电机启动时瞬间电流是多大
直接启动5-7被额定电流,软启动1.1-1.3倍,而且对于电机的保护效果明显!