电缆截面的选择
设备的总装机容量160KW,110KW和50KW的380V电机各一台,距配电室500米。110KW电机额定电流206A,50KW电机额定电流93A,请问我需要配多大截面的电缆?如两台电机同时启动和分别启动对电缆截面的选择有何影响?RE:电缆截面的选择
据配电室500米,接地灵敏度肯定不够,要带漏电保护的断路器,压降估计也不小,不在公司缺少算的数据。可否现场做一个配电箱?RE:电缆截面的选择
太远了,那么大的功率,很危险,若过你当地电压不稳或你的变压器输出电压不高的话,不要这样做,建议缩短启动距离。RE:电缆截面的选择
jsxiaoyuyao的意见不错,我考虑从配电室引YJV-3X120 2X70和YJV-3X70 2X35两根电缆过去,在设备上装两台软启柜分别控制电机。查了下压降计算公式:其中120KW电机线路压降为1.732X206X0.85X0.0175X500/120=22伏,60KW电机线路压降为1.732X93X0.85X0.0175X500/70=17伏,均能满足电机正常工作需要。不知道这样是否可以,请各位海友指正。RE:电缆截面的选择
我没算压降,就你算的看,应该可以,这样配电你的断路器放哪边,配电室还是现场?是否可以只拉一根240(埋地载流量351A)或两根95(两根并列埋地载流量422A)的,现场做动力配电箱?这样压降会更小,断路器的灵敏度也有了保证。