防雷接地问题
防雷接地系统中,避雷针、引下线、水平接地线、垂直接地体规格型号如何选取?在什么资料中能找到?
RE:防雷接地问题
我下载一个避雷器选型表:序号系列型号雷电通流陡度衰减幅值衰减电阻高度质量最大抗风安装尺寸镀锌塔杆备注序号容量倍率率(%) 强度 kA8/20μs8/20μsΩmkgm/smm1优化PTU-5A1300≥33≥80≤1342 Φ260±0.5 6-Φ17均布Φ163×4×18001. 保护范围按滚球法计算;12避雷PTU-5A220040402. 特殊要求按用户要求定做;23针PTU-3A200≥25≥65≤1220Φ200±0.2 6-Φ11均布Φ83×4×18003. 订购塔杆请注明上、中、下各段数量34 PTU-5AB300——≤114.5Φ80±0.2 4-Φ9均布—具有E.S.E功能,保护角大于620.45避PTZ-1.5200——≤11.53 Φ55±0.2 4-Φ9均布— 56雷PTZ-1.8200——≤11.83.6 Φ70±0.23-Φ8.5均布—67针PTZ-2.1200——≤12.14.8Φ70±0.2 6-Φ9均布— 7 一般接地网干线用40的镀锌扁铁,支线25的。
RE:防雷接地问题
愁人,表格没编辑好。让你失望了。RE:防雷接地问题
找份旧图 参考一下吧。其实设计手册都有知道要求的
RE:防雷接地问题
是用在何处的接地装置?一般要求是:主接地采用40X4的镀锌扁钢,接地极采用40X40X4的镀锌角钢,或DN50的镀锌钢管,分支接地采用25X3的扁钢或8的镀锌圆钢。也可利用建筑物柱内的钢筋,不小于16不少于2根。RE:防雷接地问题
很简单,相关尺寸应该在GB 50057 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范中完全可以查到!
页:
[1]