电气施工图审查意见综述0101
论坛电气分区帖子太少了。权且作为笔记来发个连载。也方便自己学习。同时和大家共享!一、违反强制标准和规范方面
1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。
第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
一、PE、PEN干线;
二、电气装置接地极的接地干线;
三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;
四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。
上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。
具体做法根据 上述第一条吗?
<img file="http://home.hcbbs.com/attachment/200912/3/311649_1259822671cEci.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:电气施工图审查意见综述0101
前面有一个江苏的项目就被省出了这个问题,现在都加上:loveliness:RE:电气施工图审查意见综述0101
我争取坚持下去。边学习。边总结。边共享
页:
[1]