海洋3号 发表于 2012-6-22 20:29:22

PLC调节压力

西门子S-200系统调节罐的压力,压力波动很大,使用的压力变送器为罗斯蒙特3051型号,阀门为气动调节阀常闭式,周围无电气设备,我加上信号隔离器还是波动,电缆为KVVP2*1.5,请教各位大侠怎样才能使压力稳定?谢谢!

小空分 发表于 2012-6-22 21:08:27

RE:PLC调节压力

并不是自动调节系统装上就好用的,要跟据生产实际情况对PID参数进行调整,实际上就是调整阀门的反应时间、反应程度等,此调整很重要,调大了压力波动会大,调小了压力波动也会大,主要是依据工艺的实际情况。

hurry 发表于 2012-6-22 21:47:32

RE:PLC调节压力

不知道是信号在PLC时波动就很大还是信号出PLC后很大。
如果在PLC时就很大就在程序里加语句屏蔽。
如果时出PLC后就做好屏蔽工作。

誓言 发表于 2012-6-22 22:26:37

RE:PLC调节压力

你的问题不够明确,首先应检查送到PLC的模拟信号是否抖动,如压力变送器输出的信号是否稳定(排出压力波动影响)。若信号没问题那就是要根据你的工艺性质启用PID调节品质好坏的问题了,这个需要根据现场工艺来进行整定。

黄昏了 发表于 2012-6-22 23:05:42

RE:PLC调节压力

你要分清是信号干扰抖动还是PID调节波动.
如果是信号有干扰,可以加屏蔽和把接地做好,将24V的负接地试试.
如果PID调节造成抖动,改变PID参数试试.

忧伤世界 发表于 2012-6-22 23:44:47

RE:PLC调节压力

你要分清是信号干扰抖动还是PID调节波动.
如果是信号有干扰,可以加屏蔽和把接地做好,将24V的负接地试试.
如果PID调节造成抖动,改变PID参数试试.

乖乖女 发表于 2012-6-23 00:23:52

RE:PLC调节压力

学习了。。。。
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
页: [1]