spring 发表于 2012-6-22 06:48:30

10000KW需要多大电流互感器

10000KW需要多大电流互感器

这个夏天 发表于 2012-6-22 09:24:50

RE:10000KW需要多大电流互感器

你不给电压,怎么算电流啊?不算电流,怎么选变比啊?这么大的电机肯定不是380V的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

伊势丹 发表于 2012-6-22 12:01:10

RE:10000KW需要多大电流互感器

这么大的电机应该供电电压在10KV,10000KW的的电机,那么就应该选择1000/5/1的电流互感器。

工控人 发表于 2012-6-22 14:37:30

RE:10000KW需要多大电流互感器

进线10千伏的电压LZJC 10 200/5

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 17:13:50

RE:10000KW需要多大电流互感器

根據你提供的功率,估計所用電壓為10KV
一般電機,風機,空壓機的功率因數為0.8
這樣算了電流在700左右,選800有點勉強了,你可以放到100/5/1,CT是用1000/5還是用1000/1要根據你所用的場合。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 19:50:10

RE:10000KW需要多大电流互感器

电流互感器可选为1200/5

安师大 发表于 2012-6-22 22:26:30

RE:10000KW需要多大电流互感器

10KV电动机的话电流大约600A,这样选用互感器选用800/5A即可,也可以使用1000/5A,这样的电动机必须有绕组差动保护所以不建议用/1的互感器,如果说是6KV的话电流大约1000A,这样选用互感器可以使用1200/5或者1500/5的。
页: [1]