不同的人 发表于 2012-6-21 17:46:48

化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

如题:
化工生产装置 一般都属于一二类了。规范上也有具体要求和做法。

我现在遇到一个问题是 化工装置一般属于室外露天框架式!~! 室外 甲乙丙类装置分别 如何进行火灾报警系统的设计。

我见过 室外 只设 手动报警按钮 和光电警报的。

不知道这些方面有什么参考。或者成熟的方案。

安师大 发表于 2012-6-21 21:41:18

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

共同学习,共同提高

这个夏天 发表于 2012-6-22 01:35:48

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

和室内火灾报警不一亲了,是FGS,火气系统。现场设备有手动报警按钮,本安型的烟热感, 可燃气体探头和火探头 和声光报警器,中控室有控制器

青春岁月 发表于 2012-6-22 05:30:18

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

我也是只见过室外设手动报警按钮和光电警报的。

乖乖女 发表于 2012-6-22 09:24:48

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

建议参照中华人民共和国国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》,这是现行标准。现在设计院都是参照此标准。

hurry 发表于 2012-6-22 13:19:18

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

室外可以采用红外火焰探测器和红外感烟探测器、可燃气体探测器。

敌法师 发表于 2012-6-22 17:13:48

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

红外感烟探测器,这个好用吗,没用过,冒多大的烟才会有效果呢

shirley 发表于 2012-6-22 21:08:18

RE:化工生产装置 火灾报警系统 如何设置

火灾报警探测器都对探头附近有要求,车间内到处都是管道,根本没法装探头,而且工作人员一般都在,可以及时发现火灾。装上探头的也只是做做样子。我们院在车间内设报警按钮和声光报警器。室外的也是,罐区只设火灾报警按钮。
页: [1]