电动机电源开关的选型
我有一台低压电动机配有综合保护器,电流保护设定为电机额定电流,电源开关是空气断路器其大小怎样确定?我掌握在2.5-3倍的电动机额定电流,请问对吗?
如果有人提出选择大一些的空气开关行吗?有什么规范或国标?
RE:电动机电源开关的选型
没有那么大,一般断路器的额定电流比工作电流大点就行。瞬时脱扣电流选12倍左右。出处:GB50055-93 通用用电设备配电设计规范。
RE:电动机电源开关的选型
<div class="quote">没有那么大,一般断路器的额定电流比工作电流大点就行。瞬时脱扣电流选12倍左右。出处:GB50055-93 通用用电设备配电设计规范。
jsxiaoyuyao 发表于 2009-11-30 14:44 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:电动机电源开关的选型
断路器的选择有2个参数需要注意:1、大于额定电流、满足级联防止越级跳闸
2、流程应该是这样的,先根据电机选电缆,再用电缆校验开关,象楼主说的那样的话,电缆可惨了。没保护了!
具体理解可以参照2楼就可以了。
RE:电动机电源开关的选型
电动机回路的断路器主要是保护电缆的,对电动机的保护只能是后备保护。所以应先确定电缆,再确定断路器并效验电动机启动与断路器配合,如不能躲过启动电流就应加大电缆和断路器开关。RE:电动机电源开关的选型
題目很新穎,第一次這樣聽說,呵呵!也許每個人叫法不同,我們一般叫斷路器!