变频器一拖二
两台0.25KW220V电动机用一台1KW变频器拖动,同时工作,同时控制,可以吗?RE:变频器一拖二
没听过这么做的。这也太高难了吧。。220Vac 变频我都没接触过http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:变频器一拖二
可以控制,但是在设置保护参数要注意。这样做的缺陷在于不容易对每个电机运行参数进行监控,不便及早发现问题。
RE:变频器一拖二
说具体点,是两台0.25KW给料机,想用一台变频器带动,两台给料机同开、同停、同转速。是否可并接于同一台变频器出线端子。RE:变频器一拖二
可以的,是不是三相220v啊,相当于两台电机全部同步,只是如果一台有问题,可能会影响到另一台,参数没有没有单台控制准确。RE:变频器一拖二
“两台0.25KW220V电动机用一台1KW”没有见过这种电机,说具体点是哪里的电压220V呀,表述问题不清楚。RE:变频器一拖二
控制上是可以的,关键看启动电流是否超过1KW变频器的最大电流,如果变频器在启动时跳“过电流”故障,应增大变频器的功率(如选用1.5KW);选用变频器时,如果是AC220V0.25KW的电机,应选用单相AC220V的变频器。RE:变频器一拖二
可以,但参数要选合适,另外保护不是太可靠。RE:变频器一拖二
没有问题,只能是两台马达同时开停控制。一旦一台故障,另外一台也无法工作。但可以考虑在变频器输出端增加两个隔离开关,当一台需要检修,可单独将其隔离。
页:
[1]